Blog

Discusión sobre el método de reparación de cables pre-trenzados OPGW rotos

Hora de publicación: Autor: Editor del sitio Visite: 8

El cable de fibra óptica (OPGW) es diferente del cable de tierra. Una vez que los hilos de la varilla de blindaje preformada se rompen o se dispersan, no se pueden desconectar ni reconectar. Solo se puede reparar reemplazando una sección de tensión de la varilla de blindaje preformada OPGW. Debido a los cortes de energía, al departamento de operación y mantenimiento le resulta difícil reemplazar el cable óptico.
En general, la resistencia mecánica de las varillas de blindaje OPGW tiene un cierto margen, garantizado por el factor de seguridad entre la tensión de rotura del cable óptico y la tensión de operación. Mientras la rotura de los hilos tenga un impacto mínimo en el factor de seguridad, creemos que puede reforzarse y repararse mediante un método específico y seguir utilizándose.
1. Condiciones para la reparación de varillas de blindaje de hilos rotos de OPGW para ACSR
¿En qué condiciones se puede reparar el OPGW tras la rotura de los filamentos? ¿La reparación es para uso temporal o permanente? Este es un tema de debate candente, y no existe una conclusión unificada. Dado que actualmente no existen normas de operación y mantenimiento para el OPGW, ¿qué tipo de condiciones de evaluación deben discutirse?
De acuerdo con los requisitos para la reparación y el refuerzo de los cables de tierra del Reglamento de Operación y Mantenimiento de Líneas de Transmisión (Operation and Maintenance Regulations), cuando la sección transversal dañada de los hilos rotos de alambre trenzado de aluminio con núcleo de acero o de alambre trenzado de aleación de aluminio es inferior al 25 % del área total de los hilos de aluminio, y la sección transversal dañada de los hilos rotos de alambre trenzado de acero o de alambre trenzado de acero revestido de aluminio es inferior al 17 % del área total, se puede reparar y reforzar para su uso. Actualmente, también se considera que los cables OPGW con 1 o 2 hilos rotos pueden repararse. Otra opinión es consultar las normas OPGW IEC 60794-4-1 y DL/T 832-2003 para "La prueba de corriente de cortocircuito de los cables OPGW, luego sometida a una prueba de tracción, debe ser capaz de soportar una fuerza de tracción no inferior al 75 % RTS sin dañar ni romper los componentes". y los requisitos de prueba "OPGW: La resistencia a la tracción residual de los hilos intactos, calculada tras la prueba de descarga por rayos, no debe ser inferior al 75 % RTS", y se utiliza el método de cálculo de la resistencia a la tracción residual tras la rotura del hilo para su verificación. Según lo descrito anteriormente, se puede considerar la reparación en función del número de hilos rotos, su área de sección transversal y su resistencia. Sin embargo, en la estructura de tubo central OPGW de una sola capa con seis y siete capas externas de varillas de blindaje para líneas de transmisión , la resistencia a la tracción residual y la sección transversal residual tras la rotura de dos hilos no cumplen los requisitos de resistencia y área de sección transversal del hilo roto. Por lo tanto, para todas las estructuras OPGW, no es apropiado utilizar la condición de evaluación del número de hilos rotos. Dado que la consecuencia directa de la rotura de un cordón de armadura de OPGW es la reducción de la resistencia mecánica de la misma en la línea de transmisión y la pérdida de la sección transversal que transporta corriente, y que la resistencia mecánica y la sección transversal pueden restaurarse tras la reparación, las condiciones de evaluación del área transversal y la resistencia del cordón roto no pueden considerarse de forma aislada, y lo más adecuado es combinarlas. En resumen, si se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones, se pueden realizar reparaciones permanentes utilizando los métodos aplicables:
(1) La resistencia a la tracción residual de los hilos intactos después de que se rompe el conductor de las varillas de armadura OPGW no es inferior al 75 % RTS;
(2) La sección transversal dañada de la hebra de aleación de aluminio rota es menor al 25% del área total de la hebra de aleación de aluminio, y la sección transversal dañada de la hebra de acero revestido de aluminio rota es menor al 17% del área total de la hebra de acero revestido de aluminio;
(3) Utilizar métodos apropiados (como B-OTDR) para demostrar que la fibra óptica no tiene tensión y que la transmisión de la señal óptica no está dañada;
Si las tres condiciones anteriores no se cumplen al mismo tiempo, solo se pueden adoptar los métodos de mantenimiento necesarios y temporales para permitir que el OPGW siga utilizándose.
para evitar una mayor expansión de la falla o consecuencias graves.

Discusión sobre el método de reparación de cables pre-trenzados OPGW rotos

Siguiente Tipos y principios de funcionamiento de las abrazaderas de ranura paralela